Auteur Sujet: Annexes A  (Lu 1051 fois)

Hors ligne Spanc29

  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 1 967
  • Je suis: Spankeur
Annexes A
« le: 29 août 2008, 21:19:16 »
[large]Prétraitement[/large]

• Fosse toutes eaux et fosse septique.

Une fosse toutes eaux est un dispositif destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des
matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des
déchets flottants. Elle reçoit l\'ensemble des eaux usées domestiques.
Elle doit être conçue de manière à éviter les cheminements directs entre les dispositifs d\'entrée
et de sortie ainsi que la remise en suspension et l\'entraînement des matières sédimentées et des
matières flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est réservé.
La hauteur utile d\'eau ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante pour
permettre la présence d\'une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie
des eaux usées traitées.
Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et à l\'accumulation des boues,
mesuré entre le fond du dispositif et le niveau inférieur de l\'orifice de sortie du liquide, doit
être au moins égal à 3 mètres cubes pour des immeubles à usage d’habitation comprenant
jusqu\'à cinq pièces principales. Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d\'au
moins un mètre cube par pièce supplémentaire.
Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d\'une ventilation constituée d\'une entrée d\'air et
d\'une sortie d\'air, située en hauteur de sorte à assurer l’évacuation des odeurs, d\'un diamètre
d\'au moins 100 millimètres.
Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux vannes doit être au moins égal
à la moitié des volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux.

• Dispositif d\'épuration biologique à boues activées.

Le volume total des dispositifs d\'épuration biologique à boues activées doit être au moins égal
à 2,5 mètres cubes pour des immeubles à usage d’habitation comprenant jusqu\'à six pièces
principales.
L\'installation doit se composer :

- soit d\'une station d\'épuration biologique à boues activées d\'un volume total utile au moins
égal à 1,5 mètre cube pour l\'ensemble du compartiment d\'aération et du clarificateur, suivie
obligatoirement, en aval du clarificateur et distinct de celui-ci, d\'un dispositif de rétention et
d\'accumulation des boues (pièges à boues) d\'un volume au moins égal à 1 mètre cube ou un
dispositif présentant une efficacité semblable ;

- soit d\'une station d\'un volume total utile au moins égal à 2,5 mètres cubes pour l\'ensemble
du compartiment d\'aération et du clarificateur, ce dernier devant présenter une efficacité
semblable au piège à boues mentionné à l\'alinéa précédent.
Pour des immeubles à usage d’habitation comprenant plus de six pièces principales, ces
volumes font l\'objet d\'une étude particulière.

• Dispositif d\'épuration biologique à cultures fixées.

Pour un immeuble à usage d’habitation comportant jusqu\'à six pièces principales, le dispositif
d\'épuration biologique à cultures fixées comporte un compartiment anaérobie suivi d\'un
compartiment aérobie. Chacun des compartiments présente un volume au moins égal à 2,5
mètres cubes.
La phase anaérobie peut être assurée par une fosse toutes eaux. Pour des immeubles à usage
d’habitation comprenant plus de six pièces principales, les volumes des différents
compartiments font l\'objet d\'une étude spécifique.
"Aie la raison pour guide, la culture pour base et le progrès pour but"

Hors ligne Spanc29

  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 1 967
  • Je suis: Spankeur
Annexes A
« Réponse #1 le: 01 septembre 2008, 21:23:24 »
J\'ai déjà lu ça quelque part :huh: ?
"Aie la raison pour guide, la culture pour base et le progrès pour but"