Auteur Sujet: bac à graisse et réhabilitation  (Lu 39 fois)

Hors ligne mat29

  • Newbie
  • *
  • Messages: 7
  • Je suis: Spankeur
bac à graisse et réhabilitation
« le: 08 juillet 2019, 09:42:21 »
Bonjour, je viens de contrôler une réhabilitation:
- FSTE 3 m3
- tranchées épandage 50 m

La FSTE est à 5 m de la cuisine donc pas de bac dégraisseur de nécessaire (mais le bureau d'étude fait référence à un éventuel bac dégraisseur de 200l).

Le propriétaire veut garder l'ancien bac dégraisseur de 70 l en sortie de cuisine.

Jusqu'à maintenant dans un cas comme celui là j'émettais un avis favorable avec une simple remarque sur le choix du propriétaire de garder le bac dégraisseur existant.
Je viens de relire l'arrêté de 2009 et il est bien noté dans l'annexe 1 la nécessité d'un BG d'au moins 200l.

Quel avis donnez vous dans un cas comme celui  là.

Merci

Hors ligne Monsieur Spanck

  • Sr. Member
  • ****
  • Messages: 471
  • Je suis: Spankeur
Re : bac à graisse et réhabilitation
« Réponse #1 le: 08 juillet 2019, 11:45:15 »
Ben comme le bac dégraisseur n'est pas obligatoire dans ce cas, peu importe son dimensionnement.
Il faut le mentionner pour que cela ne prête pas à confusion
En matière d'assainissement, on ne discute ni l'égout, ni l'écoulement.

Hors ligne fredocho

  • Full Member
  • ***
  • Messages: 122
Re : bac à graisse et réhabilitation
« Réponse #2 le: 08 juillet 2019, 12:20:05 »
Bonne philosophie...  ::)