Auteur Sujet: non conforme : dimension inconnue manque RB  (Lu 98 fois)

Hors ligne xagae

  • Newbie
  • *
  • Messages: 7
  • Je suis: Particulier
non conforme : dimension inconnue manque RB
« le: 14 mai 2019, 22:12:23 »
Bonjour à tous,
alors, j'ai le rapport de la COVED, pour le résumé ils disent donc :
Installation non conforme
L'installation est-elle incomplète ? OUI manque un système de traitement
Ouvrage : tranchée d'épandage
type d'eau : EPT
Dimensions : inconnue manque RB
Dysfonctionnement/remarque : grosse souche sur épandage

Il s'agit d'une fosse toutes eaux de 3000 litres avec prefiltre toutes eaux de 250 litres (en tout cas c'est ce que je comprends !!!).

Pourriez vous m'aider à comprendre ?
- Il n'y a pas de plan à la construction, de "papier" qui précise la taille de l'épandage installé ?
- Je prévois d'acquérir ce bien, mais comment un terrassier va pouvoir nous faire un devis sur les travaux ? Si il ne sait pas où se trouve le Regard de Bouclage, il ne peut pas donner la taille de l'épandage ? Si celui-ci est trop petit, il faut le refaire ? J'imagine qu'installer un RB ce n'est pas le même coût qu'un épandage ?
- C'est normal qu'il n'y ait pas de RB ? (la maison date de 1992)

Je suis preneuse de toutes vos remarques/suggestions !!!

Que me conseillez vous ?  Pensez vous qu'avec le compte rendu SPANC, le terrassier puisse faire un devis ?

Un grand merci par avance !
Modifier le message

Hors ligne UNIK

  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 635
  • Je suis: Spankeur
Re : non conforme : dimension inconnue manque RB
« Réponse #1 le: 15 mai 2019, 08:18:04 »
Bonjour,
Première chose prendre demandez au spanc ce qu'il exige exactement.

Deuxièmement :
A mon avis il est possible de mettre en place un regard de bouclage afin de pouvoir dimensionner les tranchées d'épandage. Existe t-il une étude de sol ? à priori non pour info le minimum est de 45 ml de tranchées d'épandage au total avec une très bonne perméabilité. Combien y a t-il de départ au niveau du regard de répartition ? 
jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ...

Hors ligne xagae

  • Newbie
  • *
  • Messages: 7
  • Je suis: Particulier
Re : non conforme : dimension inconnue manque RB
« Réponse #2 le: 15 mai 2019, 08:40:57 »
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Il n'est pas précisé le nombre de départ au niveau du regard de répartition sur le diagnostic...
A priori pas d'étude de sol...
Le SPANC est-il tenu de me répondre ? Je suis le futur propriétaire... et déjà pour donner les résultats au propriétaire il a fallu l'autorisation de la mairie (????).
Sinon, oui, j'irais bien les voir pour qu'ils m'expliquent...
J'ai vu des recommandations "aide au contrôle pour les SPANC", la situation n°4 est une installation sans boite de bouclage apparente et n'entraine pas de non conformité mais le contrôleur doit vérifier d'autres choses qui a priori n'ont pas été faites...
J'ai l'impression que selon la société le contrôle n'est pas du tout fait de la même façon... c'est très déroutant pour les propriétaires qui n'y connaissent rien...  :'(

Hors ligne UNIK

  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 635
  • Je suis: Spankeur
Re : non conforme : dimension inconnue manque RB
« Réponse #3 le: 15 mai 2019, 13:36:08 »
effectivement la fiche que vous avez vu est une fiche réalisé par le PANANC que personnellement j 'utilise en effet si dans votre cas il y a plusieurs départs de tranchées avec un minimum de 10ml vérifiable théoriquement votre installation doit être classée comme ne présentant pas de défaut.
jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ...

Hors ligne xagae

  • Newbie
  • *
  • Messages: 7
  • Je suis: Particulier
Re : non conforme : dimension inconnue manque RB
« Réponse #4 le: 17 mai 2019, 20:28:29 »
Bonjour,
Ce jour, réception du devis du terrassier : 4700 EURO ....

Et il remplace le lit d'épandage

Je croyais qu'il fallait ajouter un regard de bouclage ???

Pouvez vous m'expliquer s'il vous plait ? Il faut remplacer le lit d'épandage quand le regard de bouclage n'a pas été vu ?????

J'attends avec impatience vos avis !  :(

Hors ligne Monsieur Spanck

  • Sr. Member
  • ****
  • Messages: 468
  • Je suis: Spankeur
Re : non conforme : dimension inconnue manque RB
« Réponse #5 le: 20 mai 2019, 09:49:55 »
Bonjour,
Il faut que vous demandiez au SPANC ce qu'il exige précisément.
Il ne peut pas vous dire dans le même temps que
1) en l'absence de traitement l'installation est incomplète
2) il existe des tranchées d'épandage de dimension inconnue
C'est soit
1) installation incomplète et obligation de faire un traitement
2) dimension des tranchées à déterminer (minimum de x m par usager attendu) + installation d'un regard
En matière d'assainissement, on ne discute ni l'égout, ni l'écoulement.