Auteur Sujet: Eaux issues de pompe à chaleur  (Lu 37 fois)

Hors ligne TR

  • Full Member
  • ***
  • Messages: 167
  • Je suis: Spankeur
Eaux issues de pompe à chaleur
« le: 12 septembre 2018, 11:32:50 »
Bonjour,

Que devons nous faire des eaux issues d'une pompe à chaleur.

Le rejet dans le dispositif ANC est interdit dans le RSPANC... Le rejet au milieu naturel semble pas possible non plus... une solution ? (j'ai vu zone de galets sur internet...)

Merci pour vos retours.

Cordialement

Hors ligne Thomas

  • Modérateur général
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 1 319
  • Je suis: BE
Re : Eaux issues de pompe à chaleur
« Réponse #1 le: 12 septembre 2018, 13:53:24 »
A ma connaissance, les eaux des pompes à chaleurs air/eau sont uniquement de la condensation, donc de l'eau de pluie.

Le rejet sur le sol en place ne pose pas de problèmes, ou avec les eaux pluviales, c'est d'ailleurs le rejet que j'ai observé sur presque toutes les pompes que j'ai vu.

Pour les pompes eau/eau, il y a normalement uniquement des échanges de chaleurs, donc rejet dans le milieu de prélèvement.