DISPO-ANC

TECHNIQUE => autres techniques => Discussion démarrée par: ccpt spanc24 le 03 décembre 2007, 15:21:21

Titre: Analyses rejet micro station
Posté par: ccpt spanc24 le 03 décembre 2007, 15:21:21
Bonjour ,

Avez vous déjà procédé (ou fait procéder ) à des analyses de qualité des rejets ,en sortie de micro station et quelle procédure technique et financière avez vous appliquée
Titre: Analyses rejet micro station
Posté par: ccpt spanc24 le 12 décembre 2007, 09:33:34
Bonjour,

Snif!! Personne ne peut me donner quelques indications svp merci
Titre: Analyses rejet micro station
Posté par: Keveendive le 12 décembre 2007, 12:05:13
Je te conseil de te tourner vers le CSTB à Nantes, ils font un test sur différente filières.

Je sais aussi qu\'il y a eu des tests de fait dans le 64.

J\'en ai vue plusieurs mais les deux plus convaincantes sont \"la Topaze\" de Neve environnement et   celle avec les copots de coco dont je ne sais plus le nom.

Si tu veux plus d\'infos sur la Topaze je pourrai te passer un n° de téléphone.

Aplouff
Titre: Analyses rejet micro station
Posté par: William le 12 décembre 2007, 13:53:01
Des collègues ont fait ça sur des rejets de micro step.

Prélèvements ponctuels avant et après µStep (pas d\'échantillon non décantés de deux heures cf. arr6/5/96).
Analyse par labo agréé des paramètres MES et DBO5.

Il y a des heures dites \"de pointe\" entre 7h00 et 8h00 le matin et 20h et 22h le soir.

Pour le financement, il y a deux solutions, soit le spanc ou la comcom finance, soit c\'est l\'usager/propriétaire.
C\'est à définir.
Titre: Analyses rejet micro station
Posté par: Keveendive le 12 décembre 2007, 14:09:18
Ok j\'ai tapé à coté. :out:

J\'ai lu trop vite.

désolé -->
Titre: Analyses rejet micro station
Posté par: William le 12 décembre 2007, 15:14:29
Pas grave :!: