Questions / Profondeur filtre à sable vertical drainé
« Dernier message par Spanc 77 le 23 juin 2022, 14:16:22 »Bonjour,
Lors d'un ctrl de bonne exécution je constate les profondeurs suivantes pour un filtre à sable vertical drainé:
1,30 au niveau du regard de répartition
1,20 au niveau du regard de bouclage
1,80 au niveau de la boite de collecte
On est d'accord que c'est trop profond.
Malheureusement mon prédécesseur à + ou - validé car il n'a rien dit au propriétaire lorsqu'il a effectué sa 1ere visite liée au ctrl de bonne exécution, depuis il est parti et moi, son remplaçant, j'arrive derrière pour finaliser le ctrl et évidemment tout a été remblayé entre temps.
Si je demande au proprio de décaisser son terrain sur 1 m de profondeur on devrait se rapprocher du DTU ou bien le système peut fonctionner quand même dans les conditions citées ci-dessus?
Qu'en pensez-vous?