Voir le lien que j'ai donné pour l'étude de l'agence de l'eau Rhin Meuse :
Un décanteur-digesteur comprend deux compartiments, séparé par un ouvrage (paroi, lamelles) permettant de ne pas avoir de courant dans la partie digestion :
- le compartiment décantation fait 150 l /EH.
- le compartiment digestion est dimensionné en fonction de la fréquence de vidange (ie, il doit être vidangé avant de déborder), en général 50 à 100 l/EH.
Soit 200 à 250 l/EH, environ la moitié d'une fosse toutes eaux. Souvent, c'est l'ouvrage de séparation entre les deux compartiment qui est en mauvais état sur les vieux digesteurs.