Pas de questionnaire, mais déjà plusieurs remarques :
On est au delà de 20 EH, donc arrêté du 21 juillet 2015 (obligation de résultat).
Il doit normalement y avoir des autocontrôles tous les deux ans minimum. Donc la première chose est de leur demander leurs résultats.
Bien faire attention à la présence éventuel d'un déversoir d'orage ou d'un by-pass en entrée de station. Leur demander s'ils ont des chiffres sur les débits déversés non traités (ça sert pas à grand chose d'avoir 95 % de rendement si on traite que la moitié des eaux usées).
Enfin, les filtres plantés fonctionnent souvent avec des pompes en entrée de chaque étage. Voir s'ils ont un suivi de fonctionnement (débits pompés, pannes,...).