Auteur Sujet: fosse d'accumulation avec trop plein  (Lu 633 fois)

SPANK77

  • Invité
fosse d'accumulation avec trop plein
« le: 18 septembre 2020, 10:55:22 »
Bonjour,

nouveau dans le spanc, je reprend les dossiers de mon prédécesseur et tombe sur le cas suivant:

un préfiltre décolloïdeur suivi d'une FTE et d'une fosse d'accumulation.

La fosse d'accumulation est apparemment équipée d'un trop plein qui est drainé par infiltration sur la parcelle.

Cette installation a été jugée non conforme.

Ma question est la suivante:

Si l'on supprime le trop plein de la fosse d'accumulation, cette filière devient elle conforme?

D'avance merci pour vos réponses ;)

Hors ligne Thomas

  • Modérateur général
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 1 438
  • Je suis: BE
Re : fosse d'accumulation avec trop plein
« Réponse #1 le: 19 septembre 2020, 14:50:14 »
A priori oui, mais il faudra bien vérifier que la fosse d'accumulation est étanche.

Par contre, je ne comprend pas l'intérêt d'avoir un préfiltre et une fosse toute eau en amont, ça fait trois ouvrage à entretenir au lieu d'un seul. Par ailleurs, un préfiltre avant la fosse toutes eaux ? n'est ce pas plutôt un bac à graisse ?

Plutôt que de supprimer le drainage, ne peut-on pas garde la fosse toutes eaux et le préfiltre, enlever la fosse d'accumulation et mettre en place un épandage correct ?

Si on garde la fosse d'accumulation, je supprimerais la fosse toutes eaux et le préfiltre.